公司有个小设备改造 温度模块使用的是三菱的Q64TD 温度传感器使用的是R060-38(厂家 日本千岛)
温度传感器 有3根线 判定为热电阻 将电阻为0的2根导线转接 接在温度模块CH1 的负端子上面
剩下1根导线 接在温度模块CH1的正端子上面 温度模块读出来的温度正常
但是温度传感器温度发生变化时 温度模块读出来的温度基本不会变化 不知道是什么原因?
每天学习一点点
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1538 个
工控威望:
1761 点
下载积分:
6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-10-10
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-07 10:25
全看
|
小
中
大
热电阻接到热电偶上面去了