gz068909
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 280 点
下载积分: 999 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2024-10-26
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-06 17:18
图片:
公司有个小设备改造   温度模块使用的是三菱的Q64TD    温度传感器使用的是R060-38(厂家 日本千岛)
温度传感器 有3根线 判定为热电阻   将电阻为0的2根导线转接    接在温度模块CH1 的负端子上面
剩下1根导线 接在温度模块CH1的正端子上面    温度模块读出来的温度正常  
但是温度传感器温度发生变化时  温度模块读出来的温度基本不会变化  不知道是什么原因?
每天学习一点点
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-07 10:25
热电阻接到热电偶上面去了