在使用继电器控制电磁阀、抱闸等负载时,接通与断开都会产生一个大电流导致触点烧结。
常见的解决办法有两个:1、在负载并联二极管 2、在继电器触点并联压敏电阻
请教下大家,这两个办法保护效果上有什么区别?哪种效果更好
分享
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
805 个
工控威望:
1139 点
下载积分:
4185 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2009-03-24
最后登录:
2024-12-22
查看shcaoxianyon的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-03 08:25
全看
|
小
中
大
换固态继电器