用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
继电器控制电磁阀频繁出现触点烧结,解决办法
上一主题
下一主题
阿宅123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
190 点
下载积分:
2527 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2020-12-17
最后登录:
2024-10-31
查看阿宅123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-10-02 21:08
全看
|
小
中
大
在使用继电器控制电磁阀、抱闸等负载时,接通与断开都会产生一个大电流导致触点烧结。
常见的解决办法有两个:1、在负载并联二极管 2、在继电器触点并联压敏电阻
请教下大家,这两个办法保护效果上有什么区别?哪种效果更好
分享
cythyx
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
452 个
工控威望:
527 点
下载积分:
1634 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2019-06-27
最后登录:
2024-11-20
查看cythyx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-05 09:51
全看
|
小
中
大
直接换大概率继电器啊。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
继电器控制电磁阀频繁出现触点烧结,解决办法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问