阿宅123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2020-12-17
最后登录: 2024-10-31
查看阿宅123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-02 21:08
在使用继电器控制电磁阀、抱闸等负载时,接通与断开都会产生一个大电流导致触点烧结。
常见的解决办法有两个:1、在负载并联二极管  2、在继电器触点并联压敏电阻
请教下大家,这两个办法保护效果上有什么区别?哪种效果更好
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1577 个
工控威望: 6999 点
下载积分: 31810 分
在线时间: 909(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-11-22
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-03 11:02
RC消火花电路
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(15019825935) 热心助人!
    honggun
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1577 个
    工控威望: 6999 点
    下载积分: 31810 分
    在线时间: 909(小时)
    注册时间: 2009-11-16
    最后登录: 2024-11-22
    查看honggun的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-10-04 00:30
    引用
    引用第6楼15019825935于2021-10-03 20:38发表的  :
    使用固态继电器为什么可以有效改善?

    半导体器件,无触点