DMUL结果占用4个寄存器 就是64位的 结果怎么用 好像PLC内部也没64位指令啊
[ 此帖被wangnaizhi在2021-10-02 13:31重新编辑 ]
分享
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1776 点
下载积分:
954 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2024-11-14
查看peilei1031的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-02 16:33
全看
|
小
中
大
DMUL 三菱和台达的指令吗? 结果应该是占用 2个寄存器吧, 操作数是双数 DW 没有听说过占4个寄存器的
bit 最小的单位 位
8个 bit是一个字节
两个字节是一个字
一个字是16位 一个字是2个字节
双字就是2个字 4个字节