昆仑通态32位数据,超过7位显示错误这个需要怎么解决。plc里面是123456789,屏幕显示123456792
分享
catywu
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
620 个
工控威望:
831 点
下载积分:
19881 分
在线时间: 547(小时)
注册时间:
2007-08-19
最后登录:
2024-12-18
查看catywu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-12-14 18:55
全看
|
小
中
大
最快的方法。打电话问官方客服。联系电话: 400-600-7062
引用
引用第5楼xy224于2022-12-12 10:36发表的 :
有哪位大神知道这个问题怎么解决的 我也遇到了 32位无符号输7位以上数 显示不对
分享
catywu
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
620 个
工控威望:
831 点
下载积分:
19881 分
在线时间: 547(小时)
注册时间:
2007-08-19
最后登录:
2024-12-18
查看catywu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2022-12-14 18:57
全看
|
小
中
大
采用以下方法可以解决---整数超过7位显示错误问题
1.升级组态软件,下载最新MCGS安装包_7.7.1.7_V1.3安装,然后升级屏上工程运行环境版本
2.通道类型(32位有/无符号整型) 关联变量类型(
开关型
) 数据精度范围:-2147483648 至 2147483647
3.还有不清楚的,打电话问官方客服是最快最有效的方法。联系电话: 400-600-7062