FX5U远程IO分配地址问题
上一主题
下一主题
glossaa
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
241 点
下载积分:
1210 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2021-06-01
最后登录:
2024-12-06
查看glossaa的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-09-27 14:31
全看
|
小
中
大
图片:
远程IO16输入16输出共7站。分配PLC起始地址为X100和Y100。模块还没有到要先写程序,但不知道第一个模块对应地址是不是X100-X117,Y120-137还是X100-117,Y100-Y117.第二模块的地址是多少开始呢,知道的大侠指点一下,省得后面要改动太多谢谢
分享
meipingboy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
528 个
工控威望:
735 点
下载积分:
9638 分
在线时间: 610(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2025-01-13
查看meipingboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-26 16:53
全看
|
小
中
大
一个模块32点,第一个如果是输入,那么是X100——X137
第二个如果是输出,那么是Y140——Y177
第三个 *200—— *237
第四个 *240—— *277
...........