xhjhh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 213 点
下载积分: 652 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2008-04-09
最后登录: 2024-01-12
查看xhjhh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-15 09:26
请教一下大家,比如2AD模块的通道一(4-20mA)送到寄存器D0里的数字量是0-4000,现在我想量程为0-1000。请问,除了用D0除以K4以为的方法外?有没有其他办法直接调整通道一送入D0的数字为0-1000?手册上有说到偏移调整,但有点看不明白,请高手指点。顺便也能帮我指点一下4AD模块的数字量程转换。谢谢!!
xiugu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 769 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2007-01-10
最后登录: 2021-08-09
查看xiugu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-15 21:26
FX2N2AD,出厂设置的零点是输入0-10V的,你用输入信号4-20mA首先要调节零点,也就是说输入4mA时让值为0,然后再调节增益让输入20mA时让值为1000.
需要信号发生器,电脑,PLC,AD模块。