客户现场烧双速风机,我这边做的是保证高速回路完全断开之后低速才会接通的,不存在高低速同时接通的情况,低速一样
高低速分别是角型接法和星型接法
风机厂家的回复说是在高速转低速的时候,高速的惯性比较大导致低速,导致切入低速的时候是有一个过速的状态,长期以往导致风机损坏;厂家建议高速转低速增加延时,也就是等转速将下来再切到低速。这种说法是否有道理呢?
请教各位大佬,高低速风机切换的时候都是怎么做的,谢谢!
分享
gk_乐一
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
182 点
下载积分:
2963 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2019-12-20
最后登录:
2024-11-13
查看gk_乐一的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-25 09:41
全看
|
小
中
大
接了电机的热保护,热保护断开断风机的,如果热保护有断开那也不至于烧电机
分享