客户现场烧双速风机,我这边做的是保证高速回路完全断开之后低速才会接通的,不存在高低速同时接通的情况,低速一样
高低速分别是角型接法和星型接法
风机厂家的回复说是在高速转低速的时候,高速的惯性比较大导致低速,导致切入低速的时候是有一个过速的状态,长期以往导致风机损坏;厂家建议高速转低速增加延时,也就是等转速将下来再切到低速。这种说法是否有道理呢?
请教各位大佬,高低速风机切换的时候都是怎么做的,谢谢!
分享
ajunn
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
522 个
工控威望:
682 点
下载积分:
1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间:
2008-11-05
最后登录:
2024-11-17
查看ajunn的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-02 10:37
全看
|
小
中
大
是缺相烧?是过载烧?还是电机绕组漆包线质量问题?是烧低速绕组还是高速绕组?为什么热保护无效?
通过万用表检测综合打开电机端盖观察分析可以找到答案,不是凭空想出来的
高速切换低速无须延时,为什么?看看电机的机械特性曲线和风机类负载特征吧。
如果是炉,没达到一定的温度就由低速切换高速,过载保护选调不合理,可能会烧高速绕组。