用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
双速风机切换问题
上一主题
下一主题
gk_乐一
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
182 点
下载积分:
2963 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2019-12-20
最后登录:
2024-11-13
查看gk_乐一的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-09-25 09:38
全看
|
小
中
大
客户现场烧双速风机,我这边做的是保证高速回路完全断开之后低速才会接通的,不存在高低速同时接通的情况,低速一样
高低速分别是角型接法和星型接法
风机厂家的回复说是在高速转低速的时候,高速的惯性比较大导致低速,导致切入低速的时候是有一个过速的状态,长期以往导致风机损坏;厂家建议高速转低速增加延时,也就是等转速将下来再切到低速。这种说法是否有道理呢?
请教各位大佬,高低速风机切换的时候都是怎么做的,谢谢!
分享
10902502
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
188 点
下载积分:
659 分
在线时间: 351(小时)
注册时间:
2016-07-18
最后登录:
2024-05-24
查看10902502的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-27 08:40
全看
|
小
中
大
双速风机是可以直接高速低速切换的,你可以换个思维想这个问题,如果你害怕高低切换导致过热发生,电机厂或者风机厂 肯定早几十年比你想到这个问题
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
双速风机切换问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问