请教一下大家,FX5U控制MR-JE-C 伺服为什么不能使能,一直是C01问了半天客服,也变不了D01 尝试过把JE-C PD01参数设定SON开启,结果 37.2ALM 然后不开启SON,参数下载下去不报警,程序方面, H0F 写入到W01 里面,还是没反应,到底是啥情况 请教一下老哥,
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1381 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-23 17:42
全看
|
小
中
大
从伺服软件的参数上看,JE-C 如果要自动使能,的确是设置PD01,比如设置成1C04,就是使能,上下限位,急停自动ON。
根据手册:
AL 37.2 是报:参数组合异常
已设定的参数组合存在矛盾。
设定值存在异常。 请修正设定值。
也有可能是在网络模式下可能有所不同。这里我了解的不太多。
打个酱油,懂的不多