楼主  发表于: 2021-09-23 16:04
请教一下大家,FX5U控制MR-JE-C   伺服为什么不能使能,一直是C01问了半天客服,也变不了D01   尝试过把JE-C  PD01参数设定SON开启,结果  37.2ALM   然后不开启SON,参数下载下去不报警,程序方面,  H0F 写入到W01 里面,还是没反应,到底是啥情况  请教一下老哥,
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-23 17:42
从伺服软件的参数上看,JE-C 如果要自动使能,的确是设置PD01,比如设置成1C04,就是使能,上下限位,急停自动ON。

根据手册:
AL 37.2 是报:参数组合异常
已设定的参数组合存在矛盾。
设定值存在异常。 请修正设定值。

也有可能是在网络模式下可能有所不同。这里我了解的不太多。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步