楼主  发表于: 2021-09-23 16:04
请教一下大家,FX5U控制MR-JE-C   伺服为什么不能使能,一直是C01问了半天客服,也变不了D01   尝试过把JE-C  PD01参数设定SON开启,结果  37.2ALM   然后不开启SON,参数下载下去不报警,程序方面,  H0F 写入到W01 里面,还是没反应,到底是啥情况  请教一下老哥,
angrylin
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2015-03-19
最后登录: 2024-08-07
查看angrylin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-05 01:47
測試模式須關掉