今天调试1台smart200 sr20 挂一块am06.开始很好。后来模拟量都不正确了,而且还有一个I1.3常亮但是我并没接线,也没用到这个点。非常奇怪。
分享
逸风风
或学而知之,或困而知之!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
272 点
下载积分:
990 分
在线时间: 110(小时)
注册时间:
2020-05-06
最后登录:
2024-10-30
查看逸风风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-22 22:56
全看
|
小
中
大
I1.3是外部输入信号,它的接通和断开取决于外部输入是高电平还是低电平,与你下的程序无关。