楼主  发表于: 2021-09-20 23:38
图片:
OMRON 太神了!!!大伙来看看!!!真搞不懂???


先说明,这是全部程序!!!没有其它程序!!!!



就是红色部分 MOV   MOVL 传送不了值!!!    不知是何原因???


就是蓝色部分 MOVL 传送值!!!OK    !!!
[ 此帖被lizhendong在2021-09-21 17:55重新编辑 ]
xuzhanily
kakasese
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-12-11
查看xuzhanily的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-22 16:36
P_ON是没有上升沿信号的,所以没有执行,@move是检测到上升沿的信号才执行一次,最后一个MOVL能执行时没有使用@MOVL, 你都使用MOV,MOVL 肯定没问题
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lizhendong) 热心助人!