FX5U 通讯协议支持功能问题 求助
上一主题
下一主题
威猛的小绵羊
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
226 点
下载积分:
696 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2019-10-31
最后登录:
2024-06-14
查看威猛的小绵羊的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-09-16 09:00
全看
|
小
中
大
现在手上有个项目,就是FX5U需要同时和变频器、称重模块走RTU通讯,打算用三菱通讯协议支持功能,请问1.通讯协议支持功能也支持1主多从吗?2.如果可以采用的接线也是手拉手模式吗?3.变频器通讯口是RJ45口,从站1是变频器,水晶头怎么并线到从站2,你们都是怎么接线的遇到这问题?
分享
fenghanqi
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
724 点
下载积分:
3227 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2021-09-08
最后登录:
2024-08-17
查看fenghanqi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-16 15:06
全看
|
小
中
大
1.支持1主多从。
2.也可都接到PLC端,亲测有效。
3将变频器与称重模块RTU通讯A端接到SDA,B端接到SDB,同时将SDB接到RDB,SDA接到RDA,SG可接地。