autoctrl
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 573 点
下载积分: 1572 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2016-05-05
最后登录: 2024-11-16
查看autoctrl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-14 10:17
        IGT-DSER智能网关模块支持西门子、三菱、欧姆龙、AB等各种品牌的PLC之间通讯,同时也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表等设备通讯。网关有多个网口、串口,也可选择WIFI,4G无线通讯。无需编程开发,只须配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电重启后自恢复运行,在实际的工程项目中应用方便。

        以下是罗克韦尔(AB)与ModbusTCP设备之间的通讯数据配置:



       上图有两个通讯任务:

       01是AB的PLC数据写入到ModbusTCP设备,AB的PLC里面定义了名称为‘ARR_INT’的16为整形数组,将数组的前10个数据共20个字节写入到ModbusTCP设备的400001~400010。

       02是读取ModbusTCP设备的数据到AB的PLC,AB的PLC里面定义了名称为‘ARR_REAL’的32为浮点数数组,将ModbusTCP设备的400011~400030共20个寄存器40个字节读取到AB的浮点数数组的前10个寄存器。

       配置完成上述数据交互任务 后下载到网关。重启网关之后,网关根据任务条目,连接 2 台 PLC 设备,建立 2 个线程循环运行。

       相关资料下载: 设备之间通讯案例.rar (3788 K) 下载次数:536
[ 此帖被autoctrl在2023-05-29 10:58重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(金秋来) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(何文机电) 好贴好贴!
    乌鸦不黑
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 3251 点
    下载积分: 4696 分
    在线时间: 82(小时)
    注册时间: 2018-01-12
    最后登录: 2024-10-18
    查看乌鸦不黑的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-04-30 11:51
    感谢分享