富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-11-01
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-11 15:29
图片:
图片:
  三菱3U和西门子V20 用FX3U-485-ADP走modbus通讯,现在的问题是能读取频率,但是向变频器写入频率就不行,大神帮我看看是什么原因,是程序的问题还是modbus地址的问题
13602598032
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1722 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2016-08-04
最后登录: 2024-11-08
查看13602598032的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-11 09:35
变频器频率单位是0.01,也就是50.00,你写入的数值明显大大出了5000,为什么要用浮点数计算呢   直接放大100倍用5000的整数就可以  ,变频器是可以识别出来的