用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
再次求助
上一主题
下一主题
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
337 个
工控威望:
536 点
下载积分:
23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2012-07-06
最后登录:
2024-11-01
查看富阳工控的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-09-11 15:29
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
三菱3U和西门子V20 用FX3U-485-ADP走modbus通讯,现在的问题是能读取频率,但是向变频器写入频率就不行,大神帮我看看是什么原因,是程序的问题还是modbus地址的问题
分享
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
337 个
工控威望:
536 点
下载积分:
23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2012-07-06
最后登录:
2024-11-01
查看富阳工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-11 15:51
全看
|
小
中
大
有大神吗
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
再次求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问