三菱3U和西门子V20 用FX3U-485-ADP走modbus通讯,现在的问题是能读取频率,但是向变频器写入频率就不行,大神帮我看看是什么原因,是程序的问题还是modbus地址的问题
分享
bowbowyw
浮云
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
134 点
下载积分:
70641 分
在线时间: 457(小时)
注册时间:
2010-04-02
最后登录:
2024-12-19
查看bowbowyw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-11 16:14
全看
|
小
中
大
MODBUS 頻率寫入狀態 16#47E 40100
MODBUS 頻率寫入位置 40101
MODBUS 頻率回讀位置 40111
楼主留言:
搞定了,确实要先向40100写入命令,再对40101赋值,感谢老铁,但是还要把P2014设为0.不然会报F72