富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-11-01
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-11 15:29
图片:
图片:
  三菱3U和西门子V20 用FX3U-485-ADP走modbus通讯,现在的问题是能读取频率,但是向变频器写入频率就不行,大神帮我看看是什么原因,是程序的问题还是modbus地址的问题
bowbowyw
浮云
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 134 点
下载积分: 70641 分
在线时间: 457(小时)
注册时间: 2010-04-02
最后登录: 2024-12-19
查看bowbowyw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-11 16:14
MODBUS 頻率寫入狀態 16#47E        40100
MODBUS 頻率寫入位置        40101
MODBUS 頻率回讀位置        40111
楼主留言:
搞定了,确实要先向40100写入命令,再对40101赋值,感谢老铁,但是还要把P2014设为0.不然会报F72