zhangyuanbao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1890 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-06-05
最后登录: 2023-11-16
查看zhangyuanbao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-08 10:12
请教一下大师,有知道三菱PLC程序的暂停功能或者急停功能的吗?比如一个伺服电机走一个来回10米距离,走到头遇到限位开关再返回来原点就结束,但是如果在返回来的途中比如在返回的一半的地方出现故障,这个时候就需要按下急停或者暂停再去把故障解决,解决之后复位暂停或者急停按钮让伺服电机继续走到原点,这个急停怎么做?如果直接按停止等故障解除了再按启动就会又往前走到限位开关再返回来,这样就浪费时间了,有这方面的例子程序能发上来学习学习吗?希望大师们发几个例子上来,非常感谢
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 217647 分
在线时间: 3199(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2025-03-04
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-08 11:29
用LS的PLC吧!!!
位置一条指令
启动一条指令
暂停一条指令
急停一条指令,
总共4条指令搞定,够简单吧!!   
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等