FX5-40SSC与MR-JE-B配合用,偶尔报警0C80,实际上驱动器没有报警。基本情况如下:
1、总共有4轴,每次都是1轴报警
2、报警时,只有0C80(驱动器报警),驱动器上没有报警(4个轴都没有报警),另外,MD.114监控上也没有报警号
3、只是偶尔报警
4、问三菱客服,他们说,可能模块有问题,假报警。模块是今年4月份生产的,现在才用,

请问是什么原因报警?
wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 185 点
下载积分: 720 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2024-11-26
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-25 09:16
这个问题已经解决。主要原因如下,供大家一起进步。
原因是机械上偶尔瞬间一下的过载,模块检测到了过载,但过载又很快的没有了,所以驱动上没有报警,模块上也没有记录上报警(我是用模块上一报警,就SET M,所以才监控到的)。