FX5-40SSC与MR-JE-B配合用,偶尔报警0C80
上一主题
下一主题
wyfeng1018
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
185 点
下载积分:
720 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2016-06-01
最后登录:
2024-11-26
查看wyfeng1018的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-09-07 07:58
全看
|
小
中
大
FX5-40SSC与MR-JE-B配合用,偶尔报警0C80,实际上驱动器没有报警。基本情况如下:
1、总共有4轴,每次都是1轴报警
2、报警时,只有0C80(驱动器报警),驱动器上没有报警(4个轴都没有报警),另外,MD.114监控上也没有报警号
3、只是偶尔报警
4、问三菱客服,他们说,可能模块有问题,假报警。模块是今年4月份生产的,现在才用,
请问是什么原因报警?
分享
wyfeng1018
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
185 点
下载积分:
720 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2016-06-01
最后登录:
2024-11-26
查看wyfeng1018的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-11-25 09:16
全看
|
小
中
大
这个问题已经解决。主要原因如下,供大家一起进步。
原因是机械上偶尔瞬间一下的过载,模块检测到了过载,但过载又很快的没有了,所以驱动上没有报警,模块上也没有记录上报警(我是用模块上一报警,就SET M,所以才监控到的)。