方奇10010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2021-07-29
最后登录: 2024-11-21
查看方奇10010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-06 21:07
图片:
三菱plc调用子程序,子程序里的线圈得电,断开子程序调用条件,线圈仍然得电,这是三菱的缺陷吗,使用out指令不就是为了条件断开就复位,不想复位用set指令不就行了....三菱这个样子,要在调用子程序的条件后面加一个下降沿复位子程序里的线圈
chn-长江
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 378 点
下载积分: 3404 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2022-04-10
最后登录: 2024-11-18
查看chn-长江的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-19 09:38
引用
引用第10楼木林森于2021-09-09 11:22发表的  :
不调用就不扫描,不扫描就不刷新,逻辑是没问题的

原来是这样,一针见血,感谢分享。