omron CP1H的PLC如何与支持tcp/ip的机器人实现通讯
上一主题
下一主题
kaichunhe209
知识积累勤奋+合理方法
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
184 点
下载积分:
503 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2009-06-05
最后登录:
2024-12-28
查看kaichunhe209的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-09-04 10:25
全看
|
小
中
大
omron CP1H的PLC+CP1W-CIF41以太网通讯模块,该模块支持FINS TCP/IP协议,我使用的机器人支持的是标准modbus TCP/IP协议,请教大神,能否实现通讯,若可以实现,又是如何实现通讯的?谢谢!
分享
zlcp123
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
4320 点
下载积分:
13670 分
在线时间: 557(小时)
注册时间:
2018-09-11
最后登录:
2024-11-26
查看zlcp123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-06 11:17
全看
|
小
中
大
方案一:CP1H换CP2E,自带网口,内置ModbusTCP
方案二:CP1H外挂CJ1W-ETN21模块,走socket通讯,模拟ModbusTCP
方案三:CP1H外挂第三方协议转换网关,但也只能走串口,因为CIF41看上去是个以太网口,但是只提供Server服务,不提供Client服务
综上所述,想用CIF41与ModbusTCP Server端通讯 == 妄想
[ 此帖被zlcp123在2021-09-06 11:29重新编辑 ]