kaichunhe209
知识积累勤奋+合理方法
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 184 点
下载积分: 503 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-06-05
最后登录: 2025-04-02
查看kaichunhe209的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-04 10:25
    
omron CP1H的PLC+CP1W-CIF41以太网通讯模块,该模块支持FINS TCP/IP协议,我使用的机器人支持的是标准modbus TCP/IP协议,请教大神,能否实现通讯,若可以实现,又是如何实现通讯的?谢谢!
wangzhentang
大傻
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 197 点
下载积分: 8050 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2018-01-28
最后登录: 2025-01-26
查看wangzhentang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-06 16:16
搞个串口选件板,用无协议通讯TXD/RXD指令,来个串口服务器转Modbus TCP搞定……CIF41因为只能当从站(服务器)。