D8140 8141  记录Y0脉冲数
D8142 8143  记录Y1脉冲数
但是3u不是可以控制3轴,Y2的脉冲数怎么记录呢
还有就是看其他帖子里有的说,记录脉冲数的是D8340,但是手册中是8140,实际写入再监视数据也是在8140中,8340无数据
想吃火锅鸡
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 83 点
下载积分: 526 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-08-21
最后登录: 2024-08-20
查看想吃火锅鸡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-03 14:52
统一回复一下,通过查阅资料表示,在3u中
plsy plsr 指令发送的脉冲数,y0数值寄存在d8140+d8141   y1数值寄存在d8142+d8143
而定位指令drvi drva 发送的脉冲数 y0 寄存在d8340 8341    y1寄存在 d8350 8351   y2 d8360 8361   y3 d8370 8371
而2n只支持plsy plsr命令
1s  1n  3u支持drvi drva    所以出现差别
引用
引用第3楼ymmfa于2021-09-03 14:03发表的  :
楼主你发的这个D8140 D8150是以前1S 1N 2N的时代的老的地址了。

FX3S 3G 3U后,出了新的地址,就是2楼liaohianbin 发的这个

但FX3的PLC,也是可以兼容一部分老式的地址。
想吃火锅鸡
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 83 点
下载积分: 526 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-08-21
最后登录: 2024-08-20
查看想吃火锅鸡的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-03 14:56
统一回复一下大家,通过查阅资料表示,在3u中
引用第2楼liaohianbin于2021-09-03 10:54发表的  :
都是这样使用的呀,怎么会\\\\
想吃火锅鸡
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 83 点
下载积分: 526 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-08-21
最后登录: 2024-08-20
查看想吃火锅鸡的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-03 14:58
问题已经解决,感谢大家