V20变频能否带两个电机
上一主题
下一主题
美中不足
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
149 点
下载积分:
413 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2019-11-29
最后登录:
2021-09-02
查看美中不足的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-09-02 14:09
全看
|
小
中
大
我的需求是一个7.5KW的变频器能够带一个7.5KW电机和一个2.5KW电机,二者不同时动作,V20也可以配置两种参数,就是不知道参数怎么取远程切换,是否能实现。因为目前我是通过USS通讯来控制,两个电机分别都对应一个变频器,想节约下成本把2,5KW的去掉
分享
xlw415
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
152 个
工控威望:
1544 点
下载积分:
13011 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2021-08-19
最后登录:
2024-11-15
查看xlw415的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-02 14:46
全看
|
小
中
大
V20未用过.
见过恒压供水的水泵可以在变频和工频切换, 那分时接两个电机可行.
需注意编程时需变频频率输出0才能切换电机,否则可能损坏变频器
除非量大,否则节省一个小变频成本节省不多,风险较大.