yu418
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yu418的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-14 16:28
请教各位:Q00PLC与proface的穿透通信应该如何设置参数呢(通过proface软件读PLC程序功能)? 谢谢指教!
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108228 分
在线时间: 4839(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-02-13
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-15 10:20
OFFLINE -> SELECT INITIALIZE ->SELECT PLC SETTING -> SELECT USE 2PORT / CPU DIRECT ->SELECT INSIDE
以上方法只能用於不帶網路卡的人機
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108228 分
在线时间: 4839(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-02-13
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-15 11:39
引用
引用第3楼yu418于2008-07-15 10:25发表的  :
非常感谢zyfzxh! PROFACE软件里就不用设置什么了吧?



不用
[ 此贴被zyfzxh在2008-07-15 12:37重新编辑 ]
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108228 分
在线时间: 4839(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-02-13
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-15 15:46
引用
引用第5楼yu418于2008-07-15 15:43发表的  :
电脑连接触摸屏的线是CA3-USBCB-01(两头都是USB插头),那PLC和触摸屏间的连线用什么型号呢,用PLC的编程电缆:QC30R2 可以吗? 谢谢


http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-17154.html

你的人機是甚麼型號的?
[ 此贴被zyfzxh在2008-07-15 15:54重新编辑 ]
附件: QCPU-GP.rar (348 K) 下载次数:142
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108228 分
在线时间: 4839(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-02-13
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-15 17:35
原來是3000系列的,這個我還沒用過了,我所講述的是GP2000系列,3000系列不知是否可行!