FX3U PLC是圆形插口的,那可以用2进1出或者1进2出的通讯转换器取切换么?或者有其他成熟的同时连接的硬件选择么?
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-02 10:32
加一个FX3U-485-BD  或 FX3U-422-BD  原装的大概150元。