FX3U PLC是圆形插口的,那可以用2进1出或者1进2出的通讯转换器取切换么?或者有其他成熟的同时连接的硬件选择么?
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 205(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-12-22
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-04 09:12
方案1 加 FX3U 422BD模块
方案2     网上买一个扩展编程口  (我用过,容易掉线)
方案3,如果人机界面是三菱 ,电脑可以直接通过触摸屏读写 三菱plc数据。如果是威纶通,可以加一个无线路由器(网口不够可以加交换机),用穿透功能,通过无线与plc连接。
我八台威纶通人机界面,连一个无线路由器,通过无线,可以与任意一台人机界面与plc通讯。我去车间从来不带数据线