wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-28 10:44
图片:
图片:
图片:
用WINCC7.5与plc 1215通讯,IO点状态可以读取,PLC内部数值如何读不出来。PLC里可以看到数值,不知道WINCC需要什么格式,变量如何建立?
请问各位大师如何做的。谢谢
mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-07-11
查看mr_liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-28 10:48
地址不对,db对应的plc里面的db数据块
mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-07-11
查看mr_liu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-28 11:07
图片:
应该是这样子
mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-07-11
查看mr_liu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-28 11:11
图片:
引用
引用第2楼wangsai0501于2021-08-28 10:54发表的  :

您好,图片是我建立的DB块,PLC运行是有数据变化的,wincc只是读取就好了,
要读取的就是数据块了最上边的一个数值(超滤压力),不知道如何建立,应该还要建立什么数据吗,

你的数据块需要在属性里面把优化钩取掉,然后会出现偏移量
mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-07-11
查看mr_liu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-28 11:26
图片:
图片:
数据格式呢
mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-07-11
查看mr_liu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-28 13:02
你的数据块比如是DB19,那么db号就是19,然后后面选择哪个dd就是你DB块的偏移量,你得先把数据的表达方式搞明白啊
mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-07-11
查看mr_liu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-08-28 14:17
引用
引用第11楼13821917697于2021-08-28 13:44发表的  :
小老弟 wincc可以直接读取1200的 AS符号 不用你这么麻烦

是的。。直接读取要方便快捷。