mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-07-11
查看mr_liu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-23 09:43
用1200plc控制12个伺服,两个是拧紧结构,另外10个是控制阀门的开度,但需要调节阀门开关速度,因为是不需要同时动作的,所以考虑用中间加继电器的方式,一路脉冲控制多个伺服。这样可以吗,如果可以,怎么确定阀门的开度是多少呢,又怎么在开机时后回零呢
xuzhanily
kakasese
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-12-11
查看xuzhanily的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-23 10:17
用1200走PN通讯最多可以控制16个轴,位置控制用FB284,报文111,速度控制,FB285,报文1
你那样子多路伺服公用一个肯定会出问题的,不稳定!
如果用变频器控制的话是可以做到一台带多个动力,通过继电器切换实现不同的控制,伺服的话建议不要这样做,
[ 此帖被xuzhanily在2021-08-23 10:23重新编辑 ]
xuzhanily
kakasese
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-12-11
查看xuzhanily的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-23 11:45
引用
引用第3楼刘东刘东刘东于2021-08-23 11:05发表的  :

我也想用PN通讯,可是前任工程师把伺服都买回来了,没办法,目前我能想到的只能这样。。。无语啊

建议你不要用这种方案去做,程序难处理,调试也难受,用起来也不稳定,要不就换国产的PLC,要不呢就买个伺服控制板来做,
一台1200PLC+2台200SMART 好像也可以控制12轴吧,