mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-07-11
查看mr_liu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-23 09:43
用1200plc控制12个伺服,两个是拧紧结构,另外10个是控制阀门的开度,但需要调节阀门开关速度,因为是不需要同时动作的,所以考虑用中间加继电器的方式,一路脉冲控制多个伺服。这样可以吗,如果可以,怎么确定阀门的开度是多少呢,又怎么在开机时后回零呢
axxxa
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 5148 点
下载积分: 4558 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2010-10-31
最后登录: 2023-11-21
查看axxxa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-30 11:30
用台达AS228T单轴(脉冲+方向)可以控制12路脉冲走位置和速度。CANOPEN可以带8轴(台达支持CANopen伺服)总共可以控制20轴。