现在一台定长切断机,滚轮直径60mm,做定长切断,朝一个方向滚动,现在切到20片就出现偏差,切数量越多偏差越大。我觉得应该是小数点造成累计误差,现在细分也调到12800,还是有偏差,又不能复位找原点,有什么办法消除累计误差?,你们一般做这种类似的程序怎能做的?做滚轮周长肯定有小数点的,请大神指点下
分享
水阳人家
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
133 点
下载积分:
895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2020-02-20
最后登录:
2025-02-05
查看水阳人家的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-29 07:39
全看
|
小
中
大
定长脉冲用重复触发,切一次触发一次,我用过一班几次20000次也没问题,最好在加个编码器看实际做多少
分享
水阳人家
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
133 点
下载积分:
895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2020-02-20
最后登录:
2025-02-05
查看水阳人家的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-10-29 07:46
全看
|
小
中
大
你也可以用PLS指令脉冲一直发,用编码器读滚轮走的长度等于加工长度切一次再清零高速计数器再循环,精度0.01肯定没问题