楼主  发表于: 2021-08-17 14:55
5UPLC本体带一个485口  现在要扩展一个485BD 使用ADPRW指令时怎么区分用哪个通道
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4230 个
工控威望: 7600 点
下载积分: 14859 分
在线时间: 2871(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-26
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-20 08:26
引用
引用第4楼zhangqi_1234于2021-08-19 22:33发表的  :
[attachment=258684] 阅读FX5U的MODBUS通信篇,自带485端口是通道1,扩展的485BD是通道2,扩展的485ADP是通道3,每个通道都可以用于主站或从站。两个485端口,一个用作主站,另一个可以用作从站。

我就用本体的1通道,表示支持这个指令的
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953