5UPLC本体带一个485口 现在要扩展一个485BD 使用ADPRW指令时怎么区分用哪个通道
分享
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1195 个
工控威望:
1839 点
下载积分:
77900 分
在线时间: 515(小时)
注册时间:
2016-08-15
最后登录:
2024-11-26
查看apei2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-08-18 13:59
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼langui于2021-08-18 11:12发表的 :
BD不能用ADPRW指令,本体的485能不能用没有研究过。
本体的可以