温柔的郎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 293 点
下载积分: 909 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-05-02
最后登录: 2024-12-17
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-14 13:01
各位大神,我用MCGS屏与smart200 PLC做个Modbus TCP通信测试,在Modbus Poll软件端可以查看到和plc里的VD地址数值一致,但在屏端显示就很不正常,不知这什么问题,请有知道的大神指点指点,,感谢!!





    
dfjych
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 405 点
下载积分: 13639 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2021-06-25
最后登录: 2024-11-21
查看dfjych的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-23 02:16
数据通道,类型,连接变量等仔细看一遍有错误。