各位大神,我用MCGS屏与smart200 PLC做个Modbus TCP通信测试,在Modbus Poll软件端可以查看到和plc里的VD地址数值一致,但在屏端显示就很不正常,不知这什么问题,请有知道的大神指点指点,,感谢!!





    
深圳顾美科技
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2644 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2019-11-25
最后登录: 2024-12-07
查看深圳顾美科技的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-25 11:44
高低位互换下就行了