sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-09-20
查看sandy_love的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-13 11:23
用过禾川的过来看看,一个电箱挂两个伺服,两个同时上电,左边报警err.13;单独一个上电,没事正常使用,右边先上电,左边接着上电,右边报警;握草,两个驱动器还水火不容了??现场遇过几台设备都有这样的问题,驱动器换了几拨才消停了!设备都正常接地!吗的,几年没开贴了,第一次被这牌子的伺服惹恼了!哪里冒出来的牌子,就不能好好测试下兼容性才投放市场?
canjian1986
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 516 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2015-05-21
最后登录: 2021-10-24
查看canjian1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-24 10:09
禾川在国产出货量排第三,质量和性价比还是得到市场认可的。你说的013把滤波PP6.40调大基本上可以解决。还有一个原因可能是线的问题。因为原厂线缆贵,所以很多代理商都会叫外面的人做的。我们厂从2016年就开始用禾川伺服了,觉得还不错。