图片:
最近在维修公司一台设备,有个故障一直复位不了Q2.1一直没有输出,供应商工程师也找不到原因,发了一段程序照片(西门子1200的,我没有这个原程序),看不懂,请大神看看解答这段程序的作用是什么?本人西门子小白
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
荏苒几盈虚
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 4657 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2019-05-09
最后登录: 2024-12-19
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-10 11:43
点开这个FB块,看里面那个条件没接通