xtay
求学者,静心致远!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 531 点
下载积分: 6851 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 2009-05-16
最后登录: 2024-11-14
查看xtay的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-09 16:46
捷哥?是什么神一般的操作才会出现下图情况?
设备是某某自动化公司的。。。

专注自动化应用  欢迎同行加入!
281969148
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1728 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2024-11-14
查看281969148的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-09 17:36
不会是输入端跟接地短接了吧?
楼主留言:
输入端部分电压会超过24V到50V不等,估计铁线槽某些信号线与市电因绝缘层破皮导致波动!!!