小孟孟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2024-11-01
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-09 15:37
图片:
我要添加两个模块,后面的地址是什么,或者我看那个手册可以知道
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 609 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 505(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2024-11-22
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-09 22:19
就是模拟量后面的吗?

不分 DI 还是DQ,

看不太清,CPU过来是第一个输入模块吧,看样子是一个64bit输入
占用4个字  
模块1:0 1 2 3  
模块2 OD/OC输出?,看样子是占用16个bit 就是4.0~4.15

后面依次排起走就成。,

从0~开始,过了X.15 X+1  欧姆龙这个一个通道都是16位的。

模拟量那些不用管,默认CIO不会冲突。

最好上载一个IO表就知道了。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS:1、不知道添加普通I/O模块,IO表需要组态不。
        2、欧姆龙对模块数量有限制的(总数不能超10个,编程软件可以看到),如果超过数量,可以添加IN/OUT 增加机架来添加模块。
[ 此帖被bnnyygy在2021-08-09 22:26重新编辑 ]
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 609 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 505(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2024-11-22
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-09 22:23
例子:

模块1是 0~3 共计4通道*16bit 数字输入 (0.00~0.15 ,1.00~1.15,2.0~2.15,3.0~3.15)

模块2是第4通道16位输出。(4.0~4.15)

编程 输入模块前面会显示I,输出模块会显示Q