小孟孟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2024-11-01
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-09 15:35
图片:
欧姆龙的PLC设备长时间断电,程序没了,备份程序导入,结果通信不上了,用的CLK23请问是设置参数丢了,导致的吗?
有没有人遇到过
小孟孟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2024-11-01
查看小孟孟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-13 16:44
引用
引用第2楼qimuqiang于2021-08-10 19:46发表的  :
好像是欧姆龙的Controller Link 单元,用于数据交换的。里面有数据交换的一些设置参数,如果参数丢了数据交换就没有了。
软件是CX-Net,安装CX-ONE的时候附带的有。
大概就是这样的,很多年前搞过一次,现在忘光了,这个模块国内很少人用的样子,目前只见过一次。
[attachment=258353]
[attachment=258354]
.......

非常感谢,等我去试试,问客服他们夏休了
小孟孟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2024-11-01
查看小孟孟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-13 16:54
引用
引用第1楼bnnyygy于2021-08-09 22:19发表的  :
这个太老了,没玩过,爱莫能助

谢谢
小孟孟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2024-11-01
查看小孟孟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-18 18:00
引用
解决了谢谢,用的是软件的网络设置如软件,读出来的和您照片的是差不多的东西,处于停止,运行了就好了