各位大神,进口设备有这么一段指令表程序无法理解,无法转换梯形图,谁能否指点下,谢谢!
M007: A     M     12.1
           A     M      9.7
           A(    
           A(    
           X     I      0.0
           X     #STAT21
           )    
           NOT  
           )    
          =     L     17.0
          A     L     17.0
          JNB   M044
          L     0
          T     #STAT1
M044: NOP   0
          A     L     17.0
          JNB   M045
          L     DB7.DBW  198
          T     MW   100
          SET  
          SAVE  
          CLR  
M045: A     BR
          S     M     24.1
          A     L     17.0
          JNB   M046
          L     5
          T     #STAT0
M046: NOP   0
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 897 个
工控威望: 4115 点
下载积分: 1722 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-11-14
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-08 18:32
使用STL编程写的   用的是跳转指令