各位麻烦问下这是什么情况,参数设定都一致,电机驱动器站号也是1,但是还是显示通讯超时。
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-13 00:47
不要使用SM8029去复位M33,而是应使用M261和M262去复位M33,M261=1时去处理接收数据,对于M35的复位也是如此