FX5U-485rtu+台达伺服通信一直显示超时
上一主题
下一主题
百尺-忘川
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
84 点
下载积分:
1259 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2021-06-28
最后登录:
2024-09-27
查看百尺-忘川的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-08-07 11:25
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
各位麻烦问下这是什么情况,参数设定都一致,电机驱动器站号也是1,但是还是显示通讯超时。
分享
zhangqi_1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2024-11-12
查看zhangqi_1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-08-13 00:47
全看
|
小
中
大
不要使用SM8029去复位M33,而是应使用M261和M262去复位M33,M261=1时去处理接收数据,对于M35的复位也是如此