TAIDA EH和触摸屏使用过程中不定时出现link通讯超时,判定应该是数据线有问题,换了线一个星期后又出现同样问题。请问大家有没有曾经遇到过这样的问题?怎么解决?望不吝赐教
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
zhuyongxiong
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 4486 点
下载积分: 5106 分
在线时间: 449(小时)
注册时间: 2017-05-05
最后登录: 2024-12-22
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-06 11:20
引用
引用第1楼荏苒几盈虚于2021-08-06 10:44发表的  :
有可能接触不良或干扰?

因为没有规律,没有时间现场监控,接触不良、plc、触摸屏端口都是可能出问题的部位,干扰的可能可以排除
2楼  发表于: 2021-08-07 22:34
看来大家都是把问题集中在程序通讯和端口上了,难不成这个是台达系统的BUG?等一段时间再来反馈一下效果
3楼  发表于: 2021-09-11 17:54
有始有终,谢谢大家的方案,应该是通讯端口母插头不良,自从叫客人把端口插头插好并用胶带绑好固定,到现在也没反馈有异常,谢谢大家