peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 964 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-12-23
查看peilei1031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-06 09:01
气立可的磁簧开关,安装在气缸上的,二线制接在台达PLC的输入信号上,最近总是损坏,设备有多个气缸,损坏的不局限在一个气缸上,PLC挂多个输入模块,损坏的磁簧开关输入点不确定,主要表现是磁簧开关用万用表测量,在没有磁的时候是通的
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 992 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 18350 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-12-22
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-06 13:13
引用
引用楼主peilei1031于2021-08-06 09:01发表的 气立可磁簧开关接PLC输入点,总是损坏, :
气立可的磁簧开关,安装在气缸上的,二线制接在台达PLC的输入信号上,最近总是损坏,设备有多个气缸,损坏的不局限在一个气缸上,PLC挂多个输入模块,损坏的磁簧开关输入点不确定,主要表现是磁簧开关用万用表测量,在没有磁的时候是通的

用三线的稳定很多
二线杂牌子的不耐用,很容易坏。建议用正品的SMC,亚德克。别用高仿的,那些闹心的狠。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。