气立可的磁簧开关,安装在气缸上的,二线制接在台达PLC的输入信号上,最近总是损坏,设备有多个气缸,损坏的不局限在一个气缸上,PLC挂多个输入模块,损坏的磁簧开关输入点不确定,主要表现是磁簧开关用万用表测量,在没有磁的时候是通的
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
752 个
工控威望:
1130 点
下载积分:
363 分
在线时间: 590(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-11-14
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-08-11 16:40
全看
|
小
中
大
大概率开关是假的,敢贴SMC或者亚德客这样的牌子的假货质量都非常堪忧,贴气立可这种二线牌子的就只会更差。
这些开关如果质量有问题,坏起来是非常恼火的,上半年一个小设备上面磁开换了至少40%,好多都是开关亮了但是不输出的。
好多年前还遇到过一整包磁开都是坏的(是的,一整包,拿来的包装就是一个透明塑料袋装一下),好在当时是客户自己提供物料,供应商也是他们找的,我们搞设备的把供应商叫来凶一顿就没我们啥事了,试想这一包都装到设备上,后果简直不堪设想。