气立可的磁簧开关,安装在气缸上的,二线制接在台达PLC的输入信号上,最近总是损坏,设备有多个气缸,损坏的不局限在一个气缸上,PLC挂多个输入模块,损坏的磁簧开关输入点不确定,主要表现是磁簧开关用万用表测量,在没有磁的时候是通的
分享
阿龙68
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
366 个
工控威望:
553 点
下载积分:
1749 分
在线时间: 285(小时)
注册时间:
2016-07-31
最后登录:
2024-11-12
查看阿龙68的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-08-14 10:50
全看
|
小
中
大
我也遇到过,设备没出货之前,50个磁性开关全部换了SMC了,要不知道了问题到客户那里跑死售后部说还丢人那,你想想3天2头的打电话让去换磁性开关