peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 1777 点
下载积分: 958 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-11-21
查看peilei1031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-06 09:01
气立可的磁簧开关,安装在气缸上的,二线制接在台达PLC的输入信号上,最近总是损坏,设备有多个气缸,损坏的不局限在一个气缸上,PLC挂多个输入模块,损坏的磁簧开关输入点不确定,主要表现是磁簧开关用万用表测量,在没有磁的时候是通的
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-06 11:21
磁簧开关最差也要用亚德客的,稍微好点用SMC  、FESTO、CKD等等。太差的雌黄传感器短路电流跳大,超过PLC允许的范围,导致PLC输入点频繁烧坏。另外一个,买三线式的稍微好一点。 不建议用太差的开关和传感器。